防雷插座有用吗?
防雷插座有用吗? 可以考虑买一个最便宜的路由器当防雷工具。。。。。 觉得被雷劈的概率很小 在南方乡下,雷劈是大概率事件,我已经碰到两起——两年内。没用过防雷插座,不好评价,应该能起一点效果吧。 Schumacher 发表于 2015-5-23 23:16觉得被雷劈的概率很小
由此雷劈引出个关联的词——雷劈数(见百度)
这个防雷插座意义不完全在于扛雷劈,更多的实际意义是防浪涌。电网中浪涌的源头不仅仅是雷击,还有大型电气、感性负载的启停==因素。而且在户内电网中这类浪涌事件占大多数,而非雷击。
浪涌这个东东,工业体系相对完善的西方很早就做过统计,有措施比没措施可靠性至少提高60%以上吧。。。大概是这个数字
所一后来电子电气设备的标准中有要求,要求入网产品自身具有一定的防浪涌能力(注意:只是一定程度上,活生生挨雷劈一样是要糊掉的),也就是说大厂品牌产品肯定是通过了相关认证才投放市场的,基本自己就能扛一定规模、数量的浪涌。而一般性的一点的产品只有靠防雷插座,对于浪涌造成的可靠性指标才会提高很多。其实影响可靠性指标的条件很多了,包括自身体质。
SO, 这个问题就像安全帽是不是有用一样 如果有良好的接地,是可以防从电网被劈的 高压实验室花10W+做的接地网 如果是仅仅良好接地而没有有效的防雷元件 一样被劈成一截小木炭
良好接地和防雷元件都是必不可少的 现在市面上宣传的防雷插座 就是里面增加了防雷元件
、
接地可以理解为泄压通道 防雷元件可以理解为泄压阀 如果只有泄压通到而没有泄压阀 那么被雷击的物件就成了泄压阀 本帖最后由 swh@home 于 2015-5-24 16:34 编辑
即使有一定防护的工业品被雷击一样会死得很惨,在隔壁组维修的基站上看到过雷击的惨状,整个电路板大面积都炭化了,报废了事。
PS:我们这组修的国内基站,一到雨季,进水的比较多。
如果预算充足,建议还是入手在线式UPS+放雷插座,基本上就不怕雷劈了,建议入户用光纤,而不是网线入户或者电话线入户。 打雷了 关机 拔线 不和雷公爷爷对抗 顺其自然 买了一个,上面写着:只适用于无地线供电系统的电源防雷。不明白是什么意思。
页:
[1]