上期鼓捣了一个专机机房,详见传送门http://www.equn.com/forum/thread-42020-1-1.html,当时有很多不完善之处,经过各位论坛朋友们的指正,慢慢改进,本次折腾结果如下图:
1、去掉门顶窗户的玻璃,并增加防尘网。
001.jpg
002.jpg
两天以后的样子,已经有灰了,看来防尘网还是有很大用的。
005.jpg
2、靠外墙侧增加换气扇
003.jpg
空余地方用透明胶伺候,以便形成空气对流
004.jpg

除尖装备:
小型吸尘器
006.jpg
可调速吹灰机
007.jpg

专机房已经改的差不多了,有哪些缺点还望大侠们指导下,以后再进行改进。

评分

参与人数 4基本分 +44 收起 理由
CCCP0081 + 15 DIY好评
flybike007. + 3 赞一个!
horst1981 + 6 恭喜改装升级!
金鹏 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 19:07:14 | 显示全部楼层
羡慕有机房的兄弟啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 19:50:14 | 显示全部楼层
DIY好评,能动手的同学生活幸福
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 21:11:48 | 显示全部楼层
因地制宜动手能力粗大
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-13 22:40:40 | 显示全部楼层
羡慕楼主专机机房
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-14 15:13:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 樱花飘雪 于 2016-5-14 15:17 编辑

建议换气扇尽量安装在高处,因为热气上升,冷气下沉,这样可以更好排出热气,吸入冷气。
还有,换气扇质量是否过关,如果24小时开启的话,电机质量是否能撑住,不会过热烧毁,注意火灾隐患。
如果无法把握,是否可以设置个定时装置,定时开关机,减小电机使用负荷,同时也可节能。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-14 16:58:08 | 显示全部楼层
有专机房就是好啊。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-14 19:02:03 | 显示全部楼层
樱花飘雪 发表于 2016-5-14 15:13
建议换气扇尽量安装在高处,因为热气上升,冷气下沉,这样可以更好排出热气,吸入冷气。
还有,换气扇质量 ...

因为进气是在门的上方窗户,位置较高,所以出气只能尽可能的低一点。如果反向安装,出气在门上方窗户的话,风扇噪音有点大,万一某天引起领导注意就悲剧了。
不过你让我有一个新想法,风扇在外墙侧,反向安装,风向改成往室里吹风,散热效果是不是要好点。
换气扇还会着火?用一段时间后,改成铁的去。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-15 12:41:34 | 显示全部楼层
dutian_007 发表于 2016-5-14 19:02
因为进气是在门的上方窗户,位置较高,所以出气只能尽可能的低一点。如果反向安装,出气在门上方窗户的话 ...

恩恩,尤其是无人值守的情况下,长时间运转的质量差的电机会出问题的。建议尽量选择靠谱的换气扇,或者定时运转。
至于朝房间吹风,不建议这样做,这样做散热反而会很差,会造成热堆积的,正压散热的效果没有负压散热来得好,及时把热空气排出才是王道。正压系统一般是为了防止灰尘进入机箱,在防尘上,正压要比负压好些。
换气扇位置不是最重要的,只是在上方效果最好,保持房间空气流通才是最重要的。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-17 15:02:39 | 显示全部楼层
支持楼上,就算进气是在上方,出气也不应该在下方啊,冷空气是不可能压在热空气上面的。出气在下方的话,热空气会长期滞留在上面,反而散热不好~
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-18 13:57:30 | 显示全部楼层
赞 烤蛋理想之所~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-14 10:02:55 | 显示全部楼层
樱花飘雪 发表于 2016-5-14 15:13
建议换气扇尽量安装在高处,因为热气上升,冷气下沉,这样可以更好排出热气,吸入冷气。
还有,换气扇质量 ...

排风扇电机已经挂了。悲剧。看来得换个质量好一点的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 13:04:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 樱花飘雪 于 2016-6-14 13:05 编辑
dutian_007 发表于 2016-6-14 10:02
排风扇电机已经挂了。悲剧。看来得换个质量好一点的。

注意用电安全,尤其是是无人值守的。建议选择工业用换气扇。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 16:54:13 | 显示全部楼层
dutian_007 发表于 2016-6-14 10:02
排风扇电机已经挂了。悲剧。看来得换个质量好一点的。

楼上说的对,还工业级的换气扇才靠谱
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 17:07:02 | 显示全部楼层
网络可以考虑直接换定向天线,这种长杆式的螺旋倒相天线太长了反而效果差。
易拉罐反射器可能削弱信号也可能增强信号,取决于与天线的距离,不好掌握。
回复

使用道具 举报